Connexion

Mot de passe oublié Pas encore de compte ?
Forum
LaVieImmo.com

Forum Location

Nouveau sujet

Installation électrique non conforme entraine préjudice

2 Reco 10/12/2015 à 09:02 par jade567

bonjour
Nous sommes locataire, notre installation électrique n’est pas aux normes, on a déjà prevenu le propriétaire depuis longtemps.
Mon ecran plasma a subi un problème du a la prise qui a pris feu !!!!Quels sont les responsabilités de mon bailleur ? Puis je avoir un quelconque recours ??
cordialement

0 Reco 10/12/2015 à 09:12 par Danielmmo

Pour qu'une prise prenne feu il faut qu'elle "arc" c'est à dire que un des fils est mal serrée.

Je ne vois pas comment vous allez pouvoir démontrer que ce n'est pas vous qui êtes à l'origine de ce problème.

0 Reco 11/12/2015 à 10:34 par paolo2

bonjour
vous devez apporter la preuve que ce degat est du^ à une mauvaise installation électrique .Rien de plus fiable qu'un constat d'huissier . L'huissier fera appel à un électricien agréer pour le constat de l'installation électrique.

0 Reco 28/12/2015 à 07:11 par fred77

Bonjour, en parcourant ce site j'ai trouvé une reponse à ton sujetmise aux normes installation electrique

0 Reco 29/12/2015 à 10:12 par tot.ouma

une prise qui fond ça peut arriver, même sur des installations parfaitement aux normes et oui!!mais bon si vous n'etes pas rassuré vaut mieux faire appel à un électricien pour vérifier les autres prises et par la même occasion changer cette prise défectueuse

0 Reco 30/12/2015 à 15:37 par christiano

c'est n'est pas faux ce que vous affirmez , quoique cela ressemble à une anomalie de l'installation électrique .......donc à la charge du propriétaire bailleur

0 Reco 30/12/2015 à 19:24 par Danielmmo

Pour dire que c'est à la charge du bailleur il faut pouvoir démontrer que la responsabilité du bailleur est engagée.

1 Reco 30/12/2015 à 19:59 par marc19

jade567a écrit : bonjour
Nous sommes locataire, notre installation électrique n’est pas aux normes, on a déjà prevenu le propriétaire depuis longtemps.
Mon ecran plasma a subi un problème du a la prise qui a pris feu !!!!Quels sont les responsabilités de mon bailleur ? Puis je avoir un quelconque recours ??
cordialement
Ah ! la norme .......... celle d'avant n'est plus celle d'aujourd'ui et sera encore moins celle de demain et d'aprés demain .

C'est une course sans fin qui , en matière d'immobilier, confine à l'absurde.

Ce qui aujourd'hui est sensé être le top du top devient obsolète 4 ou 5 ans plus tard .

Et obsolète ne veut pas dire forcément dangereux .

Hormis les installations des années 40 et 50 fils quasiment à nus dans les murs,
on a vécu des décennies avec des fusibles qui remplissaient parfaitement leur rôle ..................de fusible justement .

Alors , votre prise qui "grille" , c'est un fil dénudé accidentellement .

Et combien d'incidents dûs à ces fameuses multiprises (chinoises en particulier) qui font disjoncter les compteurs ...........ou qui grillent elles aussi .

Alors , elle a quoi , votre installation , niveau protection ?

Parce" que si vous voulez impliquer le bailleur , il va falloir le justifier et le prouver .

Je vous suggère de mandater , à vos frais bien sûr, un diagnostiqueur , qui vous remetttra un dossier sur toutes les éventuelles anomalies .

Fort de ce constat, vous n'aurez de toutes façons aucun pouvoir pour vous faire rembourser votre plasma ..................si c'est ça le but .

Tenez nous au courant ^^

0 Reco 30/12/2015 à 20:52 par viroflay

marc19a écrit : Ah ! la norme .......... celle d'avant n'est plus celle d'aujourd'ui et sera encore moins celle de demain et d'aprés demain .

C'est une course sans fin qui , en matière d'immobilier, confine à l'absurde.

Ce qui aujourd'hui est sensé être le top du top devient obsolète 4 ou 5 ans plus tard .

Et obsolète ne veut pas dire forcément dangereux .

Hormis les installations des années 40 et 50 fils quasiment à nus dans les murs,
on a vécu des décennies avec des fusibles qui remplissaient parfaitement leur rôle ..................de fusible justement .

Alors , votre prise qui "grille" , c'est un fil dénudé accidentellement .

Et combien d'incidents dûs à ces fameuses multiprises (chinoises en particulier) qui font disjoncter les compteurs ...........ou qui grillent elles aussi .

Alors , elle a quoi , votre installation , niveau protection ?

Parce" que si vous voulez impliquer le bailleur , il va falloir le justifier et le prouver .

Je vous suggère de mandater , à vos frais bien sûr, un diagnostiqueur , qui vous remetttra un dossier sur toutes les éventuelles anomalies .

Fort de ce constat, vous n'aurez de toutes façons aucun pouvoir pour vous faire rembourser votre plasma ..................si c'est ça le but .

Tenez nous au courant ^^
pas mal marc !!! :p :p :p

0 Reco 31/12/2015 à 12:30 par Danielmmo

de toute façon le plasma est passé de mode!!!