0 Reco 11/08/2020 à 16:02 par IsabelleVar

Bonjour,

Nous avançons sur un projet de rénovation d'une maison individuelle de 1976. Il faut refaire toute l'électricité.

L'artisan que nous avons rencontré nous dit qu'il passera dans le sol en rainurant le carrelage existant que nous devons de toute façon recouvrir d'un carrelage neuf.

Un ami proche qui est maître d'oeuvre nous déconseille fortement cette technique et nous dit qu'il faut mettre du placo partout et passer l'électricité dans le placo. Il dit que de passer dans le carrelage ça va faire craquer ce qui sera reposé par dessus.

La solution du placo ne nous plait pas parce qu'on perd en surface habitable (la maison est déjà petite).
Par ailleurs, nous n'avons pas d'enjeu d'isolation car c'est une maison de vacances, utilisée seulement l'été, sans chauffage ni climatisation.

Mais la perspective du carrelage neuf qui casserait est évidemment effrayante.

Avez-vous des expériences à partager sur le sujet ?
D'après l'électricien c'est super courant de procéder en rainurant le sol et ça n'a aucune incidence.
Qu'en pensez-vous ?

Par avance, merci de vos conseils.
Bonne journée,
Isabelle

0 Reco 12/08/2020 à 17:15 par 4saisons

BONJOUR
le passage au sol des gaines ne presentera pas de risque si l'épaisseur de la chape est correct

0 Reco 12/08/2020 à 17:21 par IsabelleVar

Bonjour,

Merci de votre réponse.

Actuellement au sol, il y a la chappe + du carrelage que nous avons prévu de recouvrir par un autre carrelage.
Cela signifie-t-il que l'électricien doit rainurer jusqu'à la chappe ? ou bien qu'une chappe suffisamment épaisse assure que le carrelage (ancien + nouveau) ne bougera pas ?
Quelle est une bonne épaisseur de chappe ?
sachant que la mesurer ne devrait pas être trop compliquée car il y a un vide sanitaire sous la maison.

Par avance, merci.
Isabelle

0 Reco 12/08/2020 à 19:00 par IsabelleVar

Bonjour,

Merci de votre réponse.

Actuellement au sol, il y a la chappe + du carrelage que nous avons prévu de recouvrir par un autre carrelage.
Cela signifie-t-il que l'électricien doit rainurer jusqu'à la chappe ? ou bien qu'une chappe suffisamment épaisse assure que le carrelage (ancien + nouveau) ne bougera pas ?
Quelle est une bonne épaisseur de chappe ?
sachant que la mesurer ne devrait pas être trop compliquée car il y a un vide sanitaire sous la maison.

Par avance, merci.
Isabelle

0 Reco 12/08/2020 à 22:21 par marc19

L'option en moulure sous goulotte est à étudier , moins cher, plus rapide à réaliser..... pas besoin de casser des cloisons ou entamer les sols .................

0 Reco 13/08/2020 à 08:35 par roxanne

Perso je trouve que les installations électriques en apparent sous goulottes ne sont pas très esthétique

Message edité 13/08/2020 à 08:36
0 Reco 13/08/2020 à 23:44 par IsabelleVar

Oui je suis d'accord c'est très inesthétique

0 Reco 14/08/2020 à 14:11 par pascal85

Bonjour
Vous pouvez passer vos gaines électriques en rainurant... les cloisons !
C'est préférable que de rainurer le plancher sans perdre de surface habitable.
Cordialement

0 Reco 17/08/2020 à 16:09 par chandra

roxannea écrit : Perso je trouve que les installations électriques en apparent sous goulottes ne sont pas très esthétiquec'est effectivement pas très esthétique mais c'est plus simple, rapide à mettre en place et facile d’accès. Elle offre la possibilité de modifier les fils ou une partie de l’installation sans effectuer de travaux supplémentaires.

0 Reco 19/08/2020 à 17:28 par pierrotM

bonjour, j'aimerai avoir des idées pour rénover un appartement de 1970 ? avoir une idée de prix aussi